    想省点麻烦,用来测试用。免得接这接那一大串不好携带。请问不接线,不接按钮的情况上电如何让DI的输入点置1

    让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






    +1
    3102°C
    2
    • 黑羽盗一
    • volcanol
    过: 他们

  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-11 10:52
  • 签到天数: 787 天

    [LV.10]国防部长

    发表于 2017-8-1 18:04:54 | 显示全部楼层
    要想DI更改数值和实际数值不同只能通过强制的方法:
    在STEP7中,通过程序编辑器菜单[Display Force Values]或者在变量表视图中通过菜单[Variable][Display Force Values]可以打开强制变量窗口。一个CPU只能打开一个强制变量窗口。强制变量窗口与变量表界面类似,输入需要强制的变量地址和强制值,单击右键快捷菜单中[Force]选项可以启动强制。关闭强制窗口并不能取消强制状态,必须通过单击右键,在快捷菜单中单击[Stop Forcing]选项来取消强制。


    简而言之就是,新建符号表,在符号表中填写要强制的地址,比如I0.0,然后再后面写上强制值比如1,在工具栏中的类似雷电的按钮可以选择强制一次或者一直强制。

    升级  1.33%

  • TA的每日心情

    2018-6-7 13:36
  • 签到天数: 23 天

    [LV.4]营长

    发表于 2017-9-30 18:36:40 | 显示全部楼层
    不用强制表,直接改写I0.0 就可以。

    o I0.0
    on I0.0
    = i0.0
    或者
    set
    = i0.0