追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始


总共8061条微博

动态微博

站内全文搜索,由百度和追梦工控论坛合作提供
查看: 2325|回复: 1

[工控产品] 200PLCPPI口不够用如何解决

[复制链接]

升级  57.5%

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-8-10 09:40
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2017-8-10 09:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

    上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
    发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

    ×

    马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

    已有帐号?  点击登录   或者        

    支付宝扫一扫领红包
    大连德嘉推出的PPI扩展模块,可以扩展出一个PPI口(只有PPI协议)

    概述:
           一个S7-200PLC可以接1-3PPI扩展模块,当然接4-7个也许是可行的,但我们没做过测试,而且也不建议接如此多个!!!
           使用时软硬件无需做任何改动,即插即用!
           PPI扩展模块的PPI口地址是2 (是固定不变的)
           PPI扩展模块的PPI口的协议是与S7-200PLC出厂缺省设置一样,都是PPI从站模式(即点到点接口协议)
           可以连接西门子smart700/1000触摸屏,也可以连接昆仑通态,步科,威伦等众多国内品牌触摸屏,还可以连接西门子USB-PPI
    RS232-PPI编程电缆进行在线编程(上传/下载)或实时监控。
    PPI扩展模块的PPI口的波特率为187.5K 19200 9600
           注:该设置是由模块下边的端子短接来完成的。设置好波特率之后需要重新上电,上电自检9秒之后才会进入工作状态
                  1)、如果不短接(即不做任何设置) 波特率为187.5K
                  2)、将左下排第二端子与左下排第三端子用导线短接,波特率为9600
                  3)、将左下排第二端子与左下排第四端子用导线短接,波特率为19200
           PPI扩展模块需要外接24V供电:上排右起第2个端子接24V,上排右起第3个端子接24V地。


    让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






    +1
    2326°C
    1
    • pzhang6@
    过: 他们

    升级  60%

  • TA的每日心情
    难过
    2018-1-13 13:03
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2018-1-13 10:32:01 | 显示全部楼层
    PPI扩展模块的PPI口地址是2

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

    关闭

    最新活动上一条 /1 下一条

    小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-5 22:01 , Processed in 0.109197 second(s), 31 queries , Gzip On, APCu On.

    Created by 工控论坛

    Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

    快速回复 返回顶部 返回列表