    请问高手,本人手上没有CP5611只有CP5612,如何用IOSEREVR的哪个软件驱动,可以用S7 I/Oserver驱动(从说明书看可以用于5611)吗?

    让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






    +1
    3545°C
    3
    • 黑羽盗一
    • qianfeng901
    • rdm0810
    过: 他们

  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-11 10:52
  • 签到天数: 787 天

    [LV.10]国防部长

    发表于 2017-9-14 23:40:49 | 显示全部楼层
    Intouch目前还没有直接支持西门子profibus协议的驱动。
    可以尝试用以太网通讯,或者用诸如keepware这样的OPC软件转一下。

    升级  94.67%

  • TA的每日心情
    难过
    2023-2-12 15:10
  • 签到天数: 168 天

    [LV.7]师长

    发表于 2017-12-27 11:10:50 | 显示全部楼层
    这种项目我做过,老板不舍得花钱买以太网模块,所以就走了Probibus,电脑是西门子工业电脑PC677带Prifibus接口。思路大致是这样,在上位机安装西门子Simatic NET软件然后根据手册配置OPC协议,Intouch通过FSGateway绑定西门子的OPC Server就可以通讯了。不过整个配置过程冗长,而且非常容易出问题。不建议这样搞。

    升级  0%

  • TA的每日心情
    奋斗
    4 天前
  • 签到天数: 780 天

    [LV.10]国防部长

    发表于 2018-1-26 16:01:00 | 显示全部楼层
    可以,通过samitc net走OPC就可以实现,Intouch端用FSGateway