    硬件要求:
      使用普通的S7-300导轨和U型总线连接器是不能实现热插拔功能的,您必须购买有源总线底板,才能实现该功能。另外,您在配置时,必须使用MLFB 6ES7 153-1AA02-0XB0版本以上的接口模块,因为它支持DP协议的DPV1版本,而MLFB IM153-1AA00-0XB0模块是不支持该功能的。目前您能够购买到的IM153接口模块都支持热插拔,只有2-3年以前的IM153接口模块不支持热插拔。
       软件要求:您必须在STEP7 5.1版本以上进行配置;
       如果您采用S7-400 CPU或S7-400 CP作为DP主站,那么您可以直接在IM153的属性窗口的"Operating Parameters"标签页里配置热插拔功能。
       1:在STEP7的硬件组态窗口的PROFIBUS DP目录中选择相应IM153模块,可以看出该模块支持“module exchange in opration”(热插拔);
       2:将IM153模块拖到PROFIBUS总线上;
       3:选择I/O模块,插入到ET200M站的各个槽位中;
       4:双击ET200M站,打开属性窗口,选中“Replace modules during operation“(热插拔)选项;
       5:属性窗口中提供了ET200M站热插拔功能所需的有源总线导轨的订货号;
       6:属性窗口中提供了该型号IM153,插入的I/O模块对应使用的有源总线底板的订货号;
       除了以上的硬件组态之外,还要向S7-400中下载OB82、OB83、OB84、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122等组织块。当ET200M从站上进行模块的热插拔时,中断组织块OB83 ,OB85,OB122被调用。
      
       如果您采用S7-300 CPU 或 CP 342-5作为DP主站,那么您只能够通过安装GSD文件的方式将IM153模块组态成DP从站,并双击IM153,打开它的属性窗口,进行设置。否则您在STEP7的硬件组态窗口中直接将PROFIBUS DP目录ET200M文件夹下IM153模块挂在PROFIBUS总线上。


    让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






    +1
    4621°C
    沙发哦 ^ ^ 马上

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

    关闭

    最新活动上一条 /1 下一条

    小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-20 06:42 , Processed in 0.110406 second(s), 31 queries , Gzip On, APCu On.

    Created by 工控论坛

    Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

    快速回复 返回顶部 返回列表