设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知为什么S7-300 模拟输出组的电压输出超出容差?端子S+和S-作何用途?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8104条微博

动态微博

查看: 3073|回复: 0

为什么S7-300 模拟输出组的电压输出超出容差?端子S+和S-作何用途?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 14:51
  • 签到天数: 789 天

    [LV.10]国防部长

    发表于 2012-9-4 21:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

    上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
    发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

    ×

    马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

    已有帐号?  点击登录   或者        

    支付宝扫一扫领红包
    为什么S7-300 模拟输出组的电压输出超出容差?端子S+和S-作何用途?

    下列描述适用于所有模拟输出模块SM 332:
       当使用模拟输出模块 SM 332 时,必须注意返回输入S+和S-的分配。它们起补偿性能阻抗的目的。当用独立的带有S+ 和S-的电线连接执行器的两个触点时,模拟输出会调节输出电压,以便使动作机构上实际存在的电压为所期望的电压。
       如果想要获得补偿,那么执行器必须用 4 根电线连接。这意味着对于第一个通道,需要:
       输出电压通过针脚 3 和针脚 6 连接到执行器。
       分配执行器的针脚 4 和针脚 5。
       如果不想获得补偿,只需在前面的开关上简单的跨接针脚3-4和针脚5-6。
       注意事项:因为打开的传感器端子 (S+ 和S-),输出电压被调节到最大值 140 mV (用于 10V)。g 对于此分配,无法保持0.5 %的电压输出使用误差限制。
    让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





    +1
    3073°C
    沙发哦 ^ ^ 马上
    *滑块验证:
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

    关闭

    最新活动上一条 /1 下一条

    小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-11-1 07:48 , Processed in 0.105956 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

    Powered by Dreamyiyi

    © 2009-2025 工控论坛

    快速回复 返回顶部 返回列表