    在wincc的变量管理添加SIMATIC S7 Protocol Suite驱动,然后再选择 SIMATIC S7 Protocol Suite 下的 TCP/IP,这里添加的5个PLC的连接,并将各个连接参数的IP地址依次改为192.168.1.(10-14),建立几个I、Q、M、V区的变量,各个连接下都建立如下的变量,如图:
    然后在图形编辑器中添加各个PLC的IO域,打开STEP7 MicroWIN的状态表,添加以上变量的地址,注意WinCC 中的 I、 Q 、M、 DB1(切记是 DB1)与 s7-200 中的 I、 Q 、M、 V 对应,最后运行画面,如下图


       这是与PLC_10的通讯,依次更改STEP7 MicroWIN下的通信的IP地址,便可实现与其余PLC的通讯。
    【注】这里用的PLC可以用大连德嘉自主研发的PLC,例如非常稳定又抗干扰的M02型PLC,与s7-200完全兼容,本身自带一个网口,一个PPI口,其具有与wincc直连的功能。如果都用西门子s7-200的PLC也可以实现这样的通讯,那就是用大连德嘉s7-200的以太网模块ETH-PPI或ETH-ibus,这类模块既可以直连wincc,又可以通过STEP7 MicroWIN上下载程序,还可以连接组态王、力控等组态软件,设置简单,方便实用。