设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知如何用云服务器方式实现200smart远程上下载程序、组态王监控

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始


总共8061条微博

动态微博

站内全文搜索,由百度和追梦工控论坛合作提供
查看: 2405|回复: 0

[工控产品] 如何用云服务器方式实现200smart远程上下载程序、组态王监控

[复制链接]

升级  29.33%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-2-29 09:15
  • 签到天数: 41 天

    [LV.5]团长

    发表于 2018-3-16 09:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

    上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
    发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

    ×

    马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

    已有帐号?  点击登录   或者        

    支付宝扫一扫领红包
    RT,如果没有固定IP用以实现PLC远程通讯,那么如何用云服务器方式实现200smart远程上下载程序、组态王监控呢?

    1.首先在IE浏览器地址栏输入192.168.1222,进入“云.RCD接入设备”(这是单通道的,八通道的设置方法同单通道)设置界面,点击“通讯参数设置及显示”。

    这里的云.RCD远程接入设备IP地址默认是192.168.1.50,“网关(路由器)MAC”“云.RCD所连接路由器的MAC地址,这个MAC地址一般都会印在路由器标牌上;或直接进入路由器的设置界面,也查到;另一种方法就是用已经连接该路由器的电脑,先上一下网,然后在CMD提示符下键入:arp  -a

    2. 连接好电源和路由器后在IE浏览器地址栏输入192.168.1.222,进入“云.远程适配器”设置界面,点击“通讯参数设置/显示”。


    然后进入设置界面,填写所连路由器MAC,和PLC的MAC

    3. STEP 7-MicroWIN SMART连接设置

    点击通信,在弹出的窗口中,直接点击查找CPU,就能找到S7-200 smart PLC的地址,这个地址就是“云.RCD”的IP地址,这样就连接成功了。

    4.连接组态王设置
    1)打开组态王开发软件,选择设备→COM1

    2)双击“新建”,选择 S7-200 系列(TCP)→TCP

    3)选择 com 口号,此处选择默认值 com2
    4)单击“下一步”,输入要安装的设备的逻辑名称
    5)再单击“下一步”,输入设备的 IP 地址,相对于 PLC 的位置
    输入设备的 IP 地址时输入相对于PLC 的地址,这里就填“云.RCD”的地址:192.168.1.50:0
    6) 然后单击“下一步”,不用更改设置,保持默认,最后点击“完成”,实现了 PLC 与组态王的连接
    在数据词典里建立个vb0的变量,运行组态王工程,数据与200 smart PLC数据一致,便通讯成功。


    让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






    +1
    2405°C
    沙发哦 ^ ^ 马上

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

    关闭

    最新活动上一条 /1 下一条

    小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-9 05:38 , Processed in 0.096650 second(s), 30 queries , Gzip On, APCu On.

    Created by 工控论坛

    Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

    快速回复 返回顶部 返回列表