追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始


总共8061条微博

动态微博

站内全文搜索,由百度和追梦工控论坛合作提供
查看: 3701|回复: 1

[已答复] 关于历史趋势采样频率

[复制链接]

升级  90%

  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-28 15:34
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]排长

    发表于 2018-3-20 07:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

    上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
    发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

    ×

    马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

    已有帐号?  点击登录   或者        

    支付宝扫一扫领红包
    大家好:
          在论坛学习到了历史趋势的和报表的做法,已成功完成,但发现曲线图上变量的变化貌似以1S钟一个周期记录,本来记录的是一个不断变化的模拟量,出来的曲线变成了类似梯形的东东,请问在哪里改变量的采样频率
          另,本以为是在System Management  Consonle 里设置访问名的Update Interval(ms),结果设置成100,曲线图上感觉还是以1S记录一次变化。历史趋势配置貌似也没找到改采样频率的地方,难道是INTOUCH不能更改这个参数吗?谢谢

    让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






    +1
    3702°C
    1
    • 黑羽盗一
    过: 他们

  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-11 10:52
  • 签到天数: 787 天

    [LV.10]国防部长

    发表于 2018-3-20 11:04:50 | 显示全部楼层
    这个曲线参数是可以改的,但是好像最快是1S钟,在你专案文件夹里面有个intouch.ini文件,

    如何修改历史记录频率  ⑴关闭 WindowMaker 与 WindowViewer。  ⑵在与 InTouch 应用程序相同的文件夹中找到 intouch.ini 文件。 ⑶编辑 intouch.ini 文件。  ⑷在 ForceLogging 语句中插入 5 与 120 之间的一个值(强制记录的时间,单位分钟)。 ⑸插入 ForceLogCurrentValue=1 语句,代表只要标记名数值变化就记录 ⑹保存更改并关闭 intouch.ini 文件。   ⑺重新启动 WindowViewer


    此外参考帖子:
    http://www.dreamyiyi.com/thread-15745-1-3.html

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

    关闭

    最新活动上一条 /1 下一条

    小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-5 12:07 , Processed in 0.181038 second(s), 31 queries , Gzip On, APCu On.

    Created by 工控论坛

    Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

    快速回复 返回顶部 返回列表