真心向各位大神求助以下问题:
西门子Intouch与第三方电脑通讯一段时间后,其内几个传感器(温湿度、压力传感器等)接入的数值不断闪烁,至传感器上限值,致使intouch系统不断报警。
注:该intouch系统出现此问题时在与第三方电脑进行opc通讯,通讯线从交换机拔掉之后该问题未出现。
我该如何在保证第三方通讯的条件下解决这个问题????

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
4325°C
4
  • 黑羽盗一
  • 石之蒜
  • 黑羽盗一
  • 石之蒜
过: 他们

  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-11 10:52
  • 签到天数: 787 天

    [LV.10]国防部长

    发表于 2018-8-5 11:32:45 | 显示全部楼层
    此问题应该是通讯不稳定造成的,可能是网络或者opc协议的问题。尝试更换其他品牌的opc试试

    升级  30%

    该用户从未签到

    发表于 2018-8-7 10:18:32 | 显示全部楼层
    黑羽盗一 发表于 2018-8-5 11:32
    此问题应该是通讯不稳定造成的,可能是网络或者opc协议的问题。尝试更换其他品牌的opc试试

    你好  谢谢你的回复。我以前一直使用这个opc也没出现过这种情况 这次是间歇性突然出现。  如果要换是不是可以换成KEPserver?

  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-11 10:52
  • 签到天数: 787 天

    [LV.10]国防部长

    发表于 2018-8-7 20:40:45 | 显示全部楼层
    石之蒜 发表于 2018-8-7 10:18
    你好  谢谢你的回复。我以前一直使用这个opc也没出现过这种情况 这次是间歇性突然出现。  如果要换是不是 ...

    opc软件有很多种,kepware也是不错的选择

    升级  30%

    该用户从未签到

    发表于 2018-8-8 08:56:05 | 显示全部楼层
    黑羽盗一 发表于 2018-8-7 20:40
    opc软件有很多种,kepware也是不错的选择

    好的~谢谢
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

    关闭

    最新活动上一条 /1 下一条

    小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-29 15:58 , Processed in 0.104553 second(s), 31 queries , Gzip On, APCu On.

    Created by 工控论坛

    Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

    快速回复 返回顶部 返回列表