    INTOUCH是2016年做的,连接西门子1500,现在在上面新增连接西门子1200,通讯都是[size=14.1176px]DASSIDirect。INTOUCH是2台,项目数据同步的,现在的问题是启动运行INTOUCH数据连接正常,过一段时间,总有一台读取S7-1200的模拟量数据不刷新,开关量数据控制都正常,重启INTOUCH数据又恢复正常。哪位大神知道是什么原因吗?连接S7-1500的数据采集都没问题。

    让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






    +1
    2397°C
    2
    • 84870715@qq.com
    • stevenwong29
    过: 他们

    升级  40.75%

  • TA的每日心情
    擦汗
    2023-5-15 13:30
  • 签到天数: 487 天

    [LV.9]司令

    发表于 2021-12-17 09:19:38 | 显示全部楼层
    能读到数据说明设置没有问题,更新下驱动版本试试

    升级  50%

  • TA的每日心情
    开心
    2022-2-16 15:40
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]排长

    发表于 2022-1-2 10:10:11 | 显示全部楼层
    两台机子获取数据时冲突了,注意一下时序。