    问题:订货号是6ES7512-1DK01-0AB0,选择的CPU 1512SP-1 PN, 200KB Prog./1MB Daten,可以用STEP7配置吗?如果不行需要用什么来配置呢?
    回答:

    6ES7512-1DK01-0AB0 查其技术数据,不能用 STEP 7 V5.X 配置,打开链接可看到下面一段内容。
    STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成,自版本  V17(固件 V2.9)/ V13 SP1 升级版 4(固件 V1.8)及以上版本



    让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






    +1
    595°C
    1
    • leauboe
    过: 他们

    升级  72.5%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-1-2 16:08
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]连长

    发表于 2022-1-2 21:47:25 | 显示全部楼层
    应该用的是TIA博途软件吧,1200和1500应该都是