追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始


总共8059条微博

动态微博

站内全文搜索,由百度和追梦工控论坛合作提供
查看: 751|回复: 0

[分享] 西门子6RA80传动参数切换方法

[复制链接]

升级  32.5%

  • TA的每日心情
    开心
    2022-8-24 10:58
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]连长

    发表于 2021-12-28 14:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

    上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
    发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

    ×

    马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

    已有帐号?  点击登录   或者        

    支付宝扫一扫领红包
    在调试飞剪电机时,由于现场工艺要求,对传动的速度环响应要求很高,0到最高速加速时间在500ms以内。因为P50303和P50304设置为0,完全走自动化内部的斜率,所以速度环比例P50225尽量设大,而如果过大又会引起0速时的震荡。因此要求通过plc传给传动一个控制位,去切换P50225的值。这就需要用到6RA80装置的两套传动参数,根据工艺要求来切换。
    6RA80装置在实际应用中,有时会用到这个功能,但是此操作尤其在拷贝参数时极易出错,所以务必在进行此操作前备份参数。现将具体操作整理如下。【倍儿呱呱网 西门子工控产品采购 www.berigg.com】
    在starter里面,6RA80装置本身自带4套DDS,所以并不用添加,整个配置过程需离线进行,如已在线,请离线操作。具体操作步骤如下:
    1如图打开传动Configuration

    2配置编码器,因为一般电机只有一个编码器,所以两套参数公用一个编码器,如图配置即可。

    3复制参数,具体操作如下图所示,drive data set 默认为0,不作调整,to drive data set 改为1,点击copy即可,这样就把所有的传动参数从第0组,复制到第1组中去了。

    4如下图所示,设置P820.0的源,根据需要选择,可以来自自动化,也可以来自数字量输入等等。

    5设置完成以后,保存并编译,然后在线下载,即可完成。
    6如下图所示,修改需要用到两套参数的具体参数值,分别存入各个参数的.0和.1数组里面。

    7是否能切换两套参数,可以通过改变P820.0=0或P820.0=1,用r51来监控,如下图所示,r51=0H 时,则是第0组参数起作用,r51=1H时,则是第1组参数起作用.

    8这样需要那组参数起作用,完全取决于P820.0的值,当P820.0=0时,则是第0组参数起作用,当 P820.0=1时,则是第1组参数起作用。这样通过修改P820.0的值,就实现了6RA80传动控制参数的切换。
    来源:西门子工业技术论坛

    让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






    +1
    751°C
    沙发哦 ^ ^ 马上

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

    关闭

    最新活动上一条 /1 下一条

    小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-28 08:43 , Processed in 0.080809 second(s), 30 queries , Gzip On, APCu On.

    Created by 工控论坛

    Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

    快速回复 返回顶部 返回列表