[求助-西门子PLC200]一个触摸屏,怎么连接两个s7-200啊?

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 14:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
一个触摸屏,怎么连接两个s7-200啊?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3673°C
2
  • ohvfqcr
  • zruLsWqE
过: 他们

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:48:43 | 显示全部楼层
1、226CPU带的两个通讯口支持MPI和PPI不用专门的扩展。S7-200与触摸屏通讯时作为从站除了在系统块中设置地址和波特率。(随机有软件)
2、wincc flexible中在“项目”------“通讯”------“连接”中选择通讯驱动程序见图2里面有选择simatic S7-200。在其正下方“参数”视图中触摸屏旁边“接口”下拉菜单中选择“IF1B”“HMI设备”为默认。波特率要与PLC的波特率同步。网络模块的配置文选择“PPI”或者“MPI”。
3、MP277使用PPI协议只可以连接一个CPU使用MPI协议可以连接8个CPU。而CPU每个通信口可以连接3个MP277,所以1个CPU两个通信口最多能连接6个MP277。 原因使用PPI协议时理论上可以连接32个站点也就是最多为32个HMI设备。但是对于PPI在一个时间间隔内站点之间只能有一个逻辑连接(时分复用)该连接在每次通信时建立并清除。波特率最大为187 Kbit/s在实践中波特率使得将HMI设备的数目降低到3台。在PPI模式下如果多个HMI设备(PPI主站)访问CPU(PPI从站)可能会发生这样的情况一台HMI设备不断地访问被另一台HMI设备(或者被其它PPI主站)占用的CPU而不再被更新。此时应当增加HMI设备的更新周期。可以在HMI设备相关的组态工具中做此更改。 更详细内容见以下的链接http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&siteid=cseus&objid=14188898
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:53:43 | 显示全部楼层
不知道你用的是什么屏,使用什么协议,如果是以太网的则可以用交换机连接,如果是mpi或者dp的直接用总线连接器连接,注意屏和plc的地址要不同。
       你的屏是否支持两个连接呢?一般都是一个屏连接一个plc的,你要确认一下,如果支持两个连接就可以用上面的方法连接。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、正常情况下是"一对一"连接。即一个屏连接一个PLC。
2、采用MPI或者DP通信,需要2个PLC不能为同一地址。
3、如果是采用以太网通信连接。2PLC地址也不能相同。
即屏192.168.1.10,PLC1地址:192.168.1.11,PLC2地址:192.168.1.12
三者通过交换机或者路由器连接,需要在同一网段(192.168.1.xx),不同地址就可以了。
4、支持情况要看使用的屏的型号是否支持此功能,具体情况,具体分析。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你可以两个PLC先做网络读写(PPI)通讯,把其中一个PLC需要的通讯变量放到另一个PLC中,在用另一个PLC直接与屏通讯即可。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2024-11-1 08:14 , Processed in 0.085395 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表