[求助-西门子PLC300/400]西门子24V电源模块。24V输出口。正负端分别对地有220交流电。

[复制链接]

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2013-12-30 19:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
西门子24V电源模块。24V输出口。正负端分别对地有220交流电。正负端有24VDC且电源模块没用报错。请问这是怎么回事啊。是接地串进电压了吗?哪位大侠给分析分析。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3206°C
3
  • euiuxsw
  • 晴天雨天
  • 湫忝dē回憶
过: 他们

升级  22.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-30 20:42:54 | 显示全部楼层
这个也正常呀。要知道任何电压的判断区分电压等级都是以参考点(位)作为该电压等级的依据。
可以确定你处存在这样的问题是24V电源与220V电源已经存在电气上的连接。需要查找原因排除安全隐患。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32%

该用户从未签到

发表于 2013-12-30 21:09:55 | 显示全部楼层
是不是感应呢,如果是可能对设备对影响

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2013-12-30 21:11:06 | 显示全部楼层
不可能吧,是不测量有问题啊。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            不会吧? 你可以把电源从系统中独立出来(拆下来)检查输出有无异常,如果没有就是你的系统接地有问题,可以尝试一下方案:
1.将PLC的接地彻底与系统其他地线分开,
2,检查屏蔽线的接法是否正确(正常是一条屏蔽线的两端一端接地 一端不接且用胶带包好,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            应该是该直流电源没有接地,并且其中一端和交流220V线路存在短路引起的,仔细检查一下电路应该能顺利排除故障。
要说的是,你这个直流电源距离循坏已经不远了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            我觉得是接地有问题,电源模块都是开关电源,就和电脑机箱一样有一定的漏电电流,此时如果接地不良,高灵敏的数字表就可以测到很高的电压。