在做登陆的界面的时候我想点击“登陆按钮”后如果用户名和密码正确,自动跳转到主界面,密码或者用户名错误会提示!这个脚本怎么来编写啊?谢谢~~~</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4067°C
2
  • kenawcl
  • 乐趣数码论坛
过: 他们

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2013-12-30 20:12:48 | 显示全部楼层
不知道你的问题解决了没有,我给你提供两个方式;
1、你要求是按下按钮后弹出用户登录窗口要求输入用户名密码后才可以触发按钮的事件跳转的某个页面,其实你完全可以在按钮——》属性——》安全——》运行系统安全里面启用这个功能并且选择相应授权用户组一般是操作组,然后你建立一个属于操作组的用户,然后在按钮的事件里面触发相应的操作比如,激活窗口。这样系统运行时你单击这个按钮系统会判断你当前用户如果不是操作组或者管理组的话你必须登录后才可以操作。
2、用脚本实现比较麻烦必须将用户名读出来才能判断。
GetGroupNumber SmartTags(&quot;group&quot;)
If group >= 1 Then
ActivateScreen &quot;画面_2&quot;, 0
End If
然后在登录按钮 事件 中激活触发一个ShowLogonDialog函数在按钮单击事件中触发这个脚本即可。
如果需要密码错误报警必须用报警指示器来实现或者单独做一个可见性的图形实现,由于脚本中不能使用ShowLogonDialog这个函数所以需要你单击登录后弹出登录窗口登录确认后再单击这个按钮就可以进入系统。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  45%

该用户从未签到

发表于 2013-12-30 21:11:50 | 显示全部楼层
是不是连续三次输入密码错误,所以进不去,参考:
这个问题的原因和解决方法参见下面的链接:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/24141925
另:在WinCC flexible2008中可以灵活的设置这个参数。
在运行系统用户管理--〉运行系统安全性设置界面 可以配置无效登录尝试次数。如果设置为“0”。那么用户可以无限次尝试登录。就不会出现用户锁定的情况。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这个权限设置,只要在“运行系统用户管理”--“运行系统安全性设置”中勾选口令。注意勾选口令时效时,将“无效登陆尝试次数设置为”0“次,这样就可以避免因输入密码错误而带来的不便。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可以看下《WinCC flexible 高级用户使用入门》
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=18656980&objAction=csOpen&nodeid0=16502685&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=CN
PDF文件当中的64页里,图文并茂!
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备2025098961号 )|网站地图

GMT+8, 2026-5-23 04:48 , Processed in 0.418522 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表