设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]程序清除问题

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8245条微博

动态微博

查看: 3910|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]程序清除问题

[复制链接]

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-12 12:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
通过PLC上面运行停止开关怎样操作会把PLC里面的程序及数据清除,谢谢!</p>
        问题补充:
是S7-400PLC
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3912°C
2
  • kenawcl
  • 83393570
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-1-12 13:28:56 | 显示全部楼层
一种是CPU存储器复位,一种是对MMC卡中的程序清空。
参见:S7- 300CPU存储器介绍与存储卡的使用
http://www.ad.siemens.com.cn/download/OnlineReading.aspx?DocId=1309
里面有相关的内容。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-12 14:02:25 | 显示全部楼层
400PLC可以用断电的方式来清除程序及数据。就是不装后备电池给400PLC断电。停止开关只能清除数据,不能清除程序。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、对S7-400PLC存储器复位操作见上传的截图。
2、详见:
见<S7-400CPU存储器介绍与存储卡使用(2006.09.22) >下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1265&loginID=&srno=&sendtim
                                                      
图片说明:1,S7-400PLC存储器复位操2  2,S7-400PLC存储器复位操1  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            通过运行停止开关只是清空了RAM中的程序同时对其进行复位,而对于存储卡中的程序是无法清除的。如果要清除存储卡中的程序需要在线删除所有程序块即可。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            S7-400格式化存储卡和S7-300类似。
参考:
描述
对于 S7-300 CPU,在没有 MMC 或者插入的 MMC 数据无效*时起动,本地接口的通信数据(协议,波特率和站址)都会保持,仍然可以通过先前的通信数据连接到CPU。
通信数据只有在进行缺省复位或者插入有效的MMC卡启动时会改变。
S7 300 CPU
对于 S7-300 CPU (除了 CPU 318), 从固件 V2.5 版开始,可以执行“复位至出厂状态”功能。
在操作指南&quot;S7-300 CPU 31xC and CPU 31x: Setting up&quot; (条目号: 13008499)的 9.5 章节中,可以找到关于“复位至出厂状态”的步骤及结果的所有信息。
MMC
只有MMC 包含数据对该CPU无效*时才可能复位MMC。此时只能按下述步骤初始化MMC:
在复位 MMC 时所有的用户数据都被删除。复位按如下操作:
将 MMC 插入 CPU。CPU 请求进行完全复位 (STOP LED慢闪).
将CPU开关拨至 &quot;MRES&quot; ,保持直至STOP LED 常亮(约 9 秒).
在接下来的 3 秒内,放开开关并再次拨至 &quot;MRES&quot;. 此时进入删除过程,STOP LED 闪烁.
如果在进行上述操作后,CPU继续请求完全复位,则 MMC 出错。
说明
条目号21829579描述了如何在 S7-300 CPU 之外对 SIMATIC MMC 进行写入或删除操作。
* 无效系统数据,譬如存储的是不同类型CPU的数据。
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/29801950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            S7-400有两种卡,一种是RAM卡,这种卡内的程序断电后,需要电池保持,否则,自动会丢失,不需要你清除。一种是 F EPROM卡,这种卡的程序在CPU上是无法清除的,会永久保存,只能用PG写卡,或者用工程师站删除里面的程序。至于清除内存,这个可以在CPU上完成的,你可以参看楼上各个的回答。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备2025098961号 )|网站地图

GMT+8, 2025-12-17 12:47 , Processed in 0.184716 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表