现在有台430西门子的变频器拖动160KW电机用了一年多好好的最近出现了问题
现象是设定1700转,运行十来分钟转速就慢慢的往下掉,掉到1600转,就稳定了不只是什么原因,面板A0501和频率不停的交替闪烁(但变频器还是以1600转运行)
望各位高手帮忙解决,谢谢!!!!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2463°C
2
  • rmnnphs
  • terkcov
过: 他们

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-14 19:54:20 | 显示全部楼层
转载俱侠的回答:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=77115&cid=1039
报A0501报警——
1)首先,A0501只是一个报警信号,它旨在提醒用户注意是否有异常情况产生。
2)你是否已经按照要求完成了电机优化过程,若没有,则必须先完成优化过程。
3)若已经完成了优化而情况依旧,则可以将参数 P1120 的值适当增大一些。
关于A0501的详细信息——
A0501:电流限幅
引起报警可能的原因:
1.电动机的功率与变频器的功率不匹配
2.电动机的连接导线太短
3.接地故障
故障诊断和应采取的措施:
检查以下各项
1. 电动机的功率P0307 必须与变频器功率P0206 相对应
2. 电缆的长度不得超过最大允许值
3. 电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致
5. 定子电阻值P0350 必须正确无误
6. 电动机的冷却风道是否堵塞电动机是否过载(增加斜坡上升时间、减少提升的数值)
MM440变频器有一个很有特点的功能,那就是电流限幅。当变频器的电流值(输出电流,可以通过参数r0027观察到)达到变频器的额定电流时,变频器会频率不再上升或自动降频以试图使电流降下来。所以我建议你看看此时变频器的实际电流值为多少,到底有没有达到你的限制值。
如果不能解决,请查一下变频器是否设置为矢量控制了,改为V/f控制试一下,再把P0304、P0305、P0307、P0310设成电机额定值。如果还不能解决就要送修了,估计是电流检测有问题。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-1-14 20:03:19 | 显示全部楼层
电机负载变重了,与变频器原先设定的能力不匹配了,所以电机转速上不去,最多只能到1600转。你先看看是什么原因造成负载变大。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            检查变频器出线侧以外的电缆,电机,(是否有检修过),接线是否正确,牢靠
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            看一下参数r0027是否达到了电机的额定电流?如果是,就要检查负载问题,比如及出口的风门或者阀门是否有变化了,导致电机的负荷加重。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备2025098961号 )|网站地图

GMT+8, 2025-12-16 02:10 , Processed in 0.184678 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表