331模拟量模块量程卡设置为D(2线制),如果1个模块接满8个2线制温度变送器,会不会有供电不足的问题。共5个331模块全部接满。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
9254°C
2
  • 板蓝根
  • 極HiGん尐爺
过: 他们

升级  40%

该用户从未签到

发表于 2014-3-17 20:20:53 | 显示全部楼层
不会的,除非你的sitop电源或者ps电源输出不足。模块两线制都是~20mA的。这个不会不足的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  41%

该用户从未签到

发表于 2014-3-17 20:47:03 | 显示全部楼层
不会存在这个问题,每个2线制通道能输出60mA,要是不够除非你的1和20之间的电流不够。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你的331端子1和20之间接的是外部直流电源,只要外部供电电源功率足够,接8个变送器肯定没问题的。
    温度变送器,为什么不用4线制呢?这样变送器单独供电,直接输出4-20mA信号给331.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            仪表耗电你按5块模板X8个通道X单个仪表最大耗流20毫安=耗流800毫安。这是最大计算,这个耗流量并不大的。如果你不放心可以外加个其它可靠一点的开关直流24V电源,求个心安。例如铭威等。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            不会的,除非你的sitop电源或者ps电源输出不足。模块两线制都是~20mA的。这个不会不足的。你的331端子1和20之间接的是外部直流电源,只要外部供电电源功率足够,接8个变送器肯定没问题的。