设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-wincc]究竟WINCC与第三方支持Profibus-DP的控制器进行通信时要不要走OPC方式?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8245条微博

动态微博

查看: 4457|回复: 1

[求助-wincc]究竟WINCC与第三方支持Profibus-DP的控制器进行通信时要不要走OPC方式?

[复制链接]

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-4-2 19:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
第三方的PLC或其它带DP通信功能的控制仪表通信时,是可以直接通信吗?还是需要走OPC服务器方式通信?</P>我想得出的结论是:凡是所有的设备带DP通信功能,与咱们的WINCC通信都是可以直通的,不需要走任何的OPC服务器等方式。
------------------------>以上结论是否正确?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4458°C
1
  • 凯文
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-2 20:05:43 | 显示全部楼层
1,能否直接通讯以及是否需要给上位PC配置硬件卡,需要根据所连PLC及通讯的资源和协议。
2,DP仪表可以通过CP5611等卡直接与wincc连接,但需要simaticnet的支持将CP5611配置为DP一类主站。这样其他PLC与wincc的通讯就需要另配通讯卡。
3,走OPC可以将所有外接设备的通讯统一在一个标准下,是多品牌多协议制式集成一体最好的方法
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        