大家好,现在我装了一台西门子变频器,想再配一个米速表显示,就是8字显示器就行,用来显示每秒的转速,想请教大家哪里有买,还有接变频器0-10V直流输出后,如何转换调整与速度匹配。谢谢!</p>
        问题补充:
请问,有具体牌子吗?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2638°C
2
  • zruLsWqE
  • ULxbhnVd
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-4-2 20:33:17 | 显示全部楼层
西门子的找答案规则,要求不要设计其它品牌,我为此经常被罚分,具体其它牌子的数显表不在此进行讨论。
西门子就有数字显示仪(或叫数显仪)SITRANS RD200,它是一个通用显示仪,可接受电压或电流信号。
   
相关咨询请查看http://www.iianews.com/product/2010-09/61353.78/param.dhtml
看来你没用过数显仪表,你可以先拨打西门子技术支持热线电话:400-8104288,让西门子过程仪表技术支持的专业工程师来帮你解答一下,也可以发邮件咨询:ad.cs3.slc@siemens.com
如果在市场上找,我说下购买的注意事项吧:
1.数显表尺寸体积大小一般有以下几种:48*24mm;48*48mm;48*96mm;72*72mm;96*96mm;96*48mm;160*80mm;80*160mm.可根据你现场控制大小选择比较合适的尺寸。体积大的仪表一般功能扩充性较强,同样功能大尺寸价格可能会贵此,体积小的仪表可能功能扩充性较差。
2.数显表显示位数主要有以下几种:三位(999);三位半(1999);四位(9999);四位半(19999);
3.智能型的数显表输入信号一般都为万能型的,包含毫伏型(热电偶),电阻型,标准电压型,标准电流型。
4.智能型的数显表输出信号一般有,1路、2路、4路等等继电器输出,触点容量(交、直流)一般>2A,及隔离型标准电压和标准电流输出。
5.别外数显表还能带通信功能,你的现场不需要就不再说明了。
6.最后数显表都需要工作电源:有AC220V和DC24V,需要你根据现场情况选择。
数显表详细的操作说明可按照说明书就行安装操作。
只显示一个转速,个人建议你选96*48mm(或160*80mm)四位的数显表。另外建议你选择标准4-20mA电流型的,报警输出等功能不必选择啦。
变频器模拟量输出参数设置,由于字数1000的限制,请见上传图片。P0771=22为转子的实际速度,详细资料请参考:详细资料请参考:《MM440使用大全》和《MM440使用说明书》
《MM440使用大全》
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/SD/manual/128.PDF
《Micromaster440简明调试指南》
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=2614&loginID=&srno=&sendtime=
另外看看我以前的回答,可能会对你有点帮助。
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=84891&cid=1027
                              
图片说明:1,变频器模拟量输出  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-4-2 20:40:31 | 显示全部楼层
该类型数显表头一般在电子市场有,类型有很多。通过设置实现频率、速度等数显类型,该类型表头大多工作电压为5V,输入为电压0-10V,电流0-20mA。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            市面上有很多数显转速表,输入0-10V显示0-9999,一般变频器的速度输出是每分钟的转速,不是每秒的转速,可以通过设置仪表参数配套显示转速,也可以通过修改变频器参数来匹配。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这种类型的数显表在市面上有很多,你可以去你们那里的电子元器件市场去买,也可以在网上联系厂家购买,都行。

变频器0-10V直流输出后,如何转换调整与速度匹配——

       这需要通过设置变频器内部的模拟量输出相关参数来做到。而且,变频器的输出信号一定要注意与你选择的转速表接口要匹配。还要注意你选择的转速表的量程情况,及你的变频器里的基准值P2000的设置。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果对转速要求高的话不如直接配个速度表了。那都是在转动部位加个位戳再装个非接触式的传感器准确度好点。如果通过频率算总归有点偏差的。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备2025098961号 )|网站地图

GMT+8, 2025-12-17 12:47 , Processed in 0.161383 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表