支付宝扫一扫领红包
cpu:314c-2ptp上电后,开始运行,刚一动作cpu所有指示灯全灭(其他模块正常),之后SF灯亮,stop灯橙色,周而复始,是plc故障还是外部设备引起的,帮忙分析下,程序一直未动过。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
6180°C
2
  • vgocaxg
  • terkcov
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-4-9 20:04:28 | 显示全部楼层
根据你的描述,可能的原因是外部信号连接存在短路性故障引起电源电压丢失。因为cpu运行是不可能将工作状态指示灯给灭了的。查找方法:可以是在线监控诊断cpu提示信息和逐步断开负载回路来解决了。建议PLC外部回路电源不要与cpu供电连接在同一电源模块上。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-4-9 20:35:29 | 显示全部楼层
应用STEP7的硬件诊断功能在线进行诊断,系统会给出诊断信息,解读这个诊断信息才可定位问题的所在。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            把CPU和一个信号模块做个最简单的测试项目看看能不能把CPU的嫌疑给排除掉。毕竟CPU干系重大,其它都好说话!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            WWCWWC说是外部信号连接存在短路性故障引起电源电压丢失,是正确的。
解决方法:拆除信号端子接线,可把模拟量、开关量分开测试。
最笨的方法就是一根根线测试,但可先从电源入手,看程序运行后那个数字量先动作,也就是从数字量输出的继电器动作对应触点闭合,是不是造成电源短路。
测试数字量输出时,PLC不要上电,只要测试输出触点闭合后是否有短路就可以了。
之后再测试其他
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            查看CPU的故障信息,里面会有一些信息帮助判断问题。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、根据你的描述,可能的原因是外部信号连接存在短路性故障引起电源电压丢失。因为cpu运行是不可能将工作状态指示灯给灭了的。查找方法:可以是在线监控诊断cpu提示信息和逐步断开负载回路来解决了。建议PLC外部回路电源不要与cpu供电连接在同一电源模块上。
2、应用STEP7的硬件诊断功能在线进行诊断,系统会给出诊断信息,解读这个诊断信息才可定位问题的所在。
3、把CPU和一个信号模块做个最简单的测试项目看看能不能把CPU的嫌疑给排除掉。毕竟CPU干系重大,其它都好说话!
4、解决方法:拆除信号端子接线,可把模拟量、开关量分开测试。
最笨的方法就是一根根线测试,但可先从电源入手,看程序运行后那个数字量先动作,也就是从数字量输出的继电器动作对应触点闭合,是不是造成电源短路。
测试数字量输出时,PLC不要上电,只要测试输出触点闭合后是否有短路就可以了。
之后再测试其他
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            能够连接上,使用STEP7软件看看诊断缓冲区信息,如你说的情况很有可能是硬件坏了,也可以更换一个CPU试试。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备2025098961号 )|网站地图

GMT+8, 2025-12-16 22:24 , Processed in 0.148964 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表