看西门子手册时都是看到装置的状态字和控制字都是十六位额,可我看到别人做的和s7300DP通讯的dB块里状态字和控制字都是两个控制字32位的,有点不明白,第二个控制字里的位有控制错传动的主从控制,风机风压返回,制动电组风机信号返回等信号,不知道是怎么回事,我想问的事第二个控制字具体每一位都是干什么的?怎么设置?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3481°C
1
  • 83393570
过: 他们

升级  28.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-20 19:43:23 | 显示全部楼层
6SE70变频器以及6RA70的话,他们的控制字是控制字1、控制字2,在DP通讯协议中,一般默认控制字2是紧挨控制字1后面的,而且控制字2就是从bit 16开始的。状态字同此理。

关于6ra80和s120 的话,属于6RA70和6SE70的升级产品,其参数设置上有类似的地方也有完全不一样的。尤其是S120,由于其电源模块、电机模块独立,所以其控制字也是分开的。我建议你仔细看一下手册中的相关说明,避免弄错。手册下载链接——

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=6893&loginID=&srno=&sendtime=