要求:控制点Q0.0上电初始化输出为1,模拟量MD0,值MD0>=110时控制输出Q0.0=0,值MD
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2435°C
2
  • ohvfqcr
  • 情人日记
过: 他们

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-28 21:15:15 | 显示全部楼层
在OB100中编辑:set   q0.0,这样当上电时且数值在105附近时,就会得到Q0.0=1的结果。
注意这个初始化程序是上电时先被执行的程序,且只能执行一次,如果上电后MD0的数据立即在变化,则按实际MD0的数值比较得到结果。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-5-28 21:24:51 | 显示全部楼层
你在ob100中用:
set
=q0.0
然后程序中在按照你的正常逻辑来做。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            应该是你程序的问题。不知道Q0.0上电初始化输出为1你是怎样写的程序。
我试过了没有问题。
                                                      