[求助-西门子PLC300/400]DP通讯数据传输

[复制链接]

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-6-11 19:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
两个CPU315-2DP的CUP采用DP通讯,请问INT和REAL的数据怎么传输?(传输方式选择的是以字的形式传输的)</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2772°C
2
  • terkcov
  • cexgshg
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-6-11 20:41:40 | 显示全部楼层
这个直接传送就可以的,在你的接收侧的plc中直接使用对应的变量就可以。当然接收侧变量的数据类型要定义好。
如发送DB1.DBX0.0 BYTE 20,其中DB1.DBW10为INT,DB1.DBD12为REAL。接受地址为DB2.DBX0.0 BYTE 20,那程序中使用DB2.DBW10和DB2.DBD12即可。DB2.DBW10和DB2.DBD12定义为INT和REAL。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2014-6-11 20:43:01 | 显示全部楼层
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/tobe_solution.aspx?Q_ID=114921&cid=1029
你为什么一个问题问这么多遍?参考上面的答案。