我想用端子扩展板TB30的模拟量给变频器给定频率,请问怎么设置参数.</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2586°C
2
  • sm0769t
  • ohvfqcr
过: 他们

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-11 20:29:19 | 显示全部楼层
楼主,其实说起来很简单,只要把端子扩展板TB30上模拟量输入端子相对应的那个连接器量,联入主给定值参数即可。

下面举例进行说明:

假如TB30的X482.1、X482.2 端子上输入模拟量给定频率,那么设置参数:

P1070= r4055 即可。

        但是,你需要注意的是,你给的模拟量信号一定要和TB30的电气接口相匹配。X482.1、X482.2 端子可以接受 -11...+11 V 范围内的模拟量信号。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-11 20:33:22 | 显示全部楼层
用TB30端子板模拟量输入只能为双极性电压输入(-10v.....10v)
参数P1070=r4055.0     p4057.0=0.0v 即X1
                                  p4058.0=0.0  即Y1 百分比
                                  p4059.0=10v 即X2
                                  p4060.0=100 即Y2
输入信号如果为0-5v那么改变相应的X1 与X2即可
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            用过TB30上的模拟量端子通道,
TB30扩展板有2路模拟量输入端子,用STARTER或SCOUT软件调试比较方便。
AI0通道接X482.1、X482.2 端子,
AI1通道接X482.3、X482.4端子。
可以通过Scaling来标定模拟量输入值与转速之间的关系
如:设定(2-10V)对应(0到额定转速),可设置参数如下:
       p1070=r4055.0     
       p4057.0=2.0V
       p4058.0=0.0%  
       p4059.0=10.0V
       p4060.0=100.0%
具体端子连接及参数设置可参考下图:
                                                      
图片说明:1,TB30_AnalogInputs
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-12 06:54 , Processed in 0.110618 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表