调试一个程序,需要经常改变程序里某个参数的预置值,但不改变程序,如何做能方便点,原来做的方法是修改值后重新下载。谢谢。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2459°C
2
  • ohvfqcr
  • cexgshg
过: 他们

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-12 21:08:47 | 显示全部楼层
1、可以通过状态表来强制和监视:
在程序运行时,可以用状态表来读、写、强制和监视PLC的内部编程元件。单击指令树中的状态表图标,或者用菜单命令“检视(View)→状态表(Status Chart)”均可打开已有的状态表,并可以进行编辑。如果一个项目中有多个状态表,可以用状态表底部的标签按钮进行切换。
状态表见:
http://zhidao.baidu.com/link?url=T92JjRkr4NW_bFGHbsZOcWqlsrMVL9Xu9-zbMCv8S3qaYh2K9lfM9-qFKfNpdJ_Ta48lTZLZI3xGzkuwVrbzfa
2、详见:
S7-200的编程软件STEP 7 Micro/WIN32的应用:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_658981160100zklf.html
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2014-6-12 22:00:10 | 显示全部楼层
把值用存储器来代替如是整数用VW0,实数用VD0。这样只要修改它们的值就行避免整个程序下载。并在数据块中将存储器赋初始化值更好!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            把这个参数存储到一个寄存器里,比如vw0。然后在监控表里给vw0赋值。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            加个触摸屏应该很方便吧。通过触摸屏改参数
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            建议使用数据块 方便修改预设值,从而调试程序,不需要改动程序块,见附图
如果程序使用过程需要经常修改,用人机界面
                                                      
图片说明:1,方便修改  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            现在国产文本显示器和触摸屏都便宜的很