怎么修改S120 CU320 -2 PN (6SL3040-1MA01-0AA0
)的Profinet接口X150的IP地址。目前,PC可以通过S120的调试接口X127来调试S120,但就是不知道怎么修改X150的IP地址,X150的出厂IP地址为0.0.0.0</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
14891°C
2
  • 83393570
  • ULxbhnVd
过: 他们

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-12 21:13:31 | 显示全部楼层
电脑连接至X150端口,
点击菜单栏project--accessible noeds,也就是工具栏上那个找节点按钮,
找到以后,会显示找到0.0.0.0,右键点击它,选择edit ethernet nodes,然后弹出界面就可以assign新的IP地址。
这个地址改成与169.254.11不同的网段即可
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-6-12 21:33:07 | 显示全部楼层
X150和X127不能在同一个网段内,必须在不同的网段
参见:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?query=X150+IP&func=cslib.cssearch&content=adsearch%2Fadsearch.aspx&lang=zh&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=0&nodeid0=4000024&x=0&y=0