用触摸屏将数据写入MD320,在SIMATIC管理器中用MOVE指令将MD320中的数据传输至DB42.DBW56,在线监视DB42,不管在MD320中输入多少数值,在DB42.DBW56中对应实际值始终为0000。
我怀疑是数据类型不一致的问题,不知道是不是正确?
如果碰到数据类型不一致的情况,系统一般是如何处理的,比如把MD320的数据传输给MW330,MW330接收到的是MB320+MB321呢,还是MW322+MW323呢?
请各位高手指点迷津,谢谢</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2639°C
2
  • hsqnslr
  • rmnnphs
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-6-13 19:26:08 | 显示全部楼层
一个字最大数为65535,双字传送给字,只能将双字的地字传送给需要传送的字,也就是说,MD320其实只能将MW322这个字传送给MW330,MW320这个高字是不能传送的,如果你的双字的值超过65535就会造成高字的数据丢失,MW330只能接受低字的数值,高字的数值是不能接受的,
不管在MD320中输入多少数值,在DB42.DBW56中对应实际值始终为0000,这种现象的不对的,应该数值在65535及以下可以正常传送的,可能原因就是数值类型不一致造成。
MD320的数据传输给MW330,MW330接受的是MB322+MB323即为MW322
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-13 19:37:57 | 显示全部楼层
1、将MD320传送给MW330的结果是:MW322的值传给MW330.也就是MB322+MB323传给MD330
2、在触摸屏上写了MD320后,请监视PLC内的MD320是否有值,如果MD320有值,且传送程序、DB块均下载在PLC内,PLC处于运行模式,应该会有值的
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、将MD320传送给MW330的结果是:是MB322+MB323传给MD330
2、监控结果始终未0,可能原因是你的MW320在程序的其他地方被写入数值了,用交叉索引查找其他写入MW320的地方。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、数据类型不一致不会造成无数据显示,在线监控一下MD320是否接收到数据,然后在看DB40.DBW56、DB40.DBD54或DB40.DBD56是否在其它地方有应用赋值操作。
2、MD320是由MW320+MW322组成,西门子排序是高位在前,传送的时候是将MW322传送到MW330,即MW330里面的值是接收的MB322+MB323。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-12 08:52 , Processed in 0.208391 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表