设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]Profibus-DP主从混合网络是一个什么概念?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2702|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]Profibus-DP主从混合网络是一个什么概念?

[复制链接]

升级  43.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-13 18:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
如图所示
主从混合网络是在DP网中多个主多个从,这种混合系统中部分主从是不能进行数据交换的吗?也就是多个主之间可以通信,但是每个主下面控制着自己的各自能控的从,所以其它的主有时并不能去控制另一个主所管辖的从,是这样的理解吗?</p>

图片说明: 1,主从混合截图
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2704°C
2
  • 颠三倒四
  • amy328
过: 他们

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-13 20:34:32 | 显示全部楼层
一般的控制是你这样的,就是各自的主从站进行通讯,然后主站间进行通讯。但有时也可以直接用别的主站访问本系统的从站,只限于读取从站内容,不能控制从站。
参见:PLC – PLC 之间的ProfiBus 通讯
http://www.ad.siemens.com.cn/download/OnlineReading.aspx?DocId=1222
1.6 基于PROFIBUS-DP 协议 DX 模式的多主通讯
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-13 20:36:54 | 显示全部楼层
混合系统中部分主从是不能进行数据交换的吗?也就是多个主之间可以通信,但是每个主下面控制着自己的各自能控的从,所以其它的主有时并不能去控制另一个主所管辖的从?
不是的。从可以是共用的,每个主都可访问。下述实例就是S7-400主站与S7-300主站均可访问共用的S7-300从站。详见:
西门子 PROFIBUS-DP DX 模式多主通讯方式应用实例:
http://www.docin.com/p-331350056.html
*滑块验证: