如图所示,PID向导会生成一个存储区说是用来装参数的,PID指令在用的时候TBL也是用来指定参数表的首地址的。我就想问,PID指令的TBL是需要重新分配存储区呢还是直接用向导生成的,如果是后者,应该从生成的存储区的哪个字节开始?</p>

图片说明: 1,如图所示
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2475°C
1
  • 小池
过: 他们

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-13 19:57:05 | 显示全部楼层
1、指令中TBL 是回路表的起始地址,LOOP 是回路编号。如图为VB0开始。
2、PID指令的TBL向导生成的。
PID指令(功能块)使用了一个120个字节的V区参数表来进行控制回路的运算工作;除此之外,PID向导生成的输入/输出量的标准化程序也需要运算数据存储区。需要为它们定义一个起始地址,要保证该地址起始的若干字节在程序的其它地方没有被重复使用。如果点击“Suggest Address”,则向导将自动为你设定当前程序中没有用过的V区地址。  自动分配的地址只是在执行PID向导时编译检测到空闲地址。向导将自动为该参数表分配符号名,用户不要再自己为这些参数分配符号名,否则将导致PID控制不执行。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        