S7 200 smart 与v20变频器通过集成的RS485口使用USS通信,运行3-4小时后,变频器频繁显示F11错误。
用的是1.5KW的变频器,驱动1.1kw的电机。
发现电机的实际温度并不高,1121=.0.5改为1121=1,现象仍然存在。不知何故。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
10140°C
1
  • rmnnphs
过: 他们

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-13 19:45:26 | 显示全部楼层
1、可以重新做一下快速调试,按照电机实际铭牌参数输入P0304到P0311的几个参数,然后做一下参数辨识(P1900=2,再给一个启动信号)。
2、查看r0035电机温度,如果显示值比实际值偏高,可以尝试增大电机重量参数P0344。
3、还可以尝试修改P0335=1:冷却方式改为强制风冷。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        