设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]224xp输出脉冲干扰

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 4449|回复: 2

[求助-西门子PLC200]224xp输出脉冲干扰

[复制链接]

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-6-16 16:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
一个cpu224xp-223扩展-235模拟量!cpu上用了一组(2个模拟量输入1个输出)235模块与cpu上用的一样(2个输入1个输出)在此组合情况下q0.0脉冲输出不正常。拆掉235模块的aiw8(变频器反馈的0-10v)脉冲输出正常。奇怪的是cpu-235组合脉冲输出也正常,cpu-235-223组合脉冲输出有不正常了。头疼死了。请前辈们指点。跪谢</p>
        问题补充:
变频器反馈的电压用的屏蔽线接地,并且0v与plc的0v短接
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4451°C
2
  • kwiwRodT
  • 情人日记
过: 他们

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-16 17:11:42 | 显示全部楼层
估计还是接线的问题。主要体现在以下几个方面:
1,PLC没有接地,变频器没有接地。
2,变频器的0V和PLC的0V是如何确认的?通常变频器的是COM端,而PLC的0V接的是开关电源的COM于PLC的M端相连接,这样就构成了0V,但开关电源也需要接地。
3,如楼主所说,百分百的是变频器那边送过来的电压干扰问题,直接影响输出脉冲,也就是说明了,PLC的0V和变频器的0V不在同一点位,你可以就PLC的0V对L端看下是否是24V电压,而变频器输出的电压与PLC的0V对变频器的V+测量是否有10V电压。另外EM235需要设置一下DIP开关。
4,如电压干扰还未排除,那么建议采用变频器输出的4~20MA的电流来输入到EM235模块,当然EM235的DIP开关也要设置成4~20MA的接收方式。
  综合上述,楼主这个问题极少见。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-6-16 17:28:15 | 显示全部楼层
变频器干扰是一个几乎变成永恒的话题了。
检查内容:
系统是否有一个合格的接地系统,设备是否接地;变频器是否接地;变频器连接的电机是否可靠接地;变频器反馈回来模拟量信号屏蔽线是采用单端接地否;控制柜是否接地;是否采用专用(可以自己制作)的铜排做接地连接,并按系统地;电机;变频器;控制柜;最后面是一些信号地的连接方式。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如何确定就是变频器造成的输出异常?
把变频器停掉,其他都不动,看你的信号输出正常吗?如果正常那说明是变频器引发的。否则再另找他因。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            看变频输出换成电流模式试看,不行加信号隔离器!
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★