大家好,我现在用的300CPU,挂了两个变频器在DP网上。现在的问题是当变频器报警后(比如变频器的模拟量输入端断线后变频器会报警,或者我人为把变频器端的DP口取掉),这时CPU会因从站报警停止运行,但当变频器解除报警后,CPU不能自动复位,我试了下,必须要把CPU上的开关从RUN拨到STOP再拨到RUN,才能运行。可不可以通过哪里设置让从站故障解除后CPU自行检测正常进入运行状态,谢谢
另外,我用WINCC FLEXIBLE下载程序到KTP 1000,每次都要把KTP的电源断掉重新上电再选择传送,怎样在KTP的运行界面下进入传送模式,请不吝赐教</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
9376°C
2
  • 情人日记
  • 先锋攀
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-6-23 18:07:53 | 显示全部楼层
下载空的OB80,82,86,87,122到PLC内,有了这些组织块就可以防止DP从站丢失或者故障导致CPU停止运行问题,
第二个问题可以看附件,按照附件做一个按钮,按钮的功能就是下载就可以了。
                              
图片说明:1,传送  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-6-23 18:52:28 | 显示全部楼层
分别在程序中加入1、OB80:时间故障组织块。2、 OB86:机架故障组织块。3、 OB121:编程故障组织块。4、OB122:组织块 I/O 访问故障组织块 。
以后有故障时可以在硬件组态中查看CPU的模块信息——》诊断故障缓冲区,会详细说明故障原因。