设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]s7 300扩展机架问题

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 4318|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]s7 300扩展机架问题

[复制链接]

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-6-26 20:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
最近在做一个方案,有14个cp341-485模块,5AO,4DI,1rs232模块。
1.请问cpu选315-2pn/dp,用im360和im361扩展两个机架(共三),这么多的模块,cpu带得动吗?
2.cpu能带动模块的个数取决于什么?
3.扩展机架背板电流是不是由im361提供?
4.如果需要添加更多通信及i/o模块,如何判定能不能带的动?
谢谢。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4320°C
2
  • gaibar_dd
  • 小池
过: 他们

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-6-26 21:30:00 | 显示全部楼层
1.模块个数要符合规定CPU或者扩展机架最多带8个模块。
2.找个模块手册计算下所有模块消耗背板总线功耗不能超过CPU和IM360提供的总和。
3.还是从手册中查找CPU所支持的CP个数,手册中好像有支持多少个点对点CP个数。
4.所有模块消耗的24V电源功耗不能超过你所选择的电源模块的提供的功耗。
5.去下载中心找一下我记得有估算模块电源损耗来选择电源的手册。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-26 22:29:40 | 显示全部楼层
实际上这个问题在组态硬件时,系统已经自动给定了,只是缺少必要的说明。
1)这个需要具体看你机架上的模块控制数。最多不能够超过8块。
2)cpu电源供应。具体来理解是背板“U”型连接器的电流。
3)是的。
4)选择CPU或IM360(IM361)后系统实际上已经规定了你的控制模块数量。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            放在硬件组态中,能编译通过说明配置可以,反之则不行。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、通常一套S7-300 PLC系统有一个主机架,安装有CPU的机架称为主机架,当主机架上的I/O模块(最多8块)上的控制点数不够时,可以再增加1-3个扩展机架,每个扩展机架最多可安装8个I/O模块,装在4到11槽,3个扩展机架最多安装24个I/O模块。
2、取决与西门子自己的设计要求。例如,CPU312、312 IFM、312C和CPU 313只能用单机架。
3、扩展机架背板电流是由控制接口模块IM提供。
4、3个扩展机架最多安装24个I/O模块,超出这个范围肯定是不可以的。见:
《S7-300/400扩展机架的配置与说明 》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=A0023
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-12 09:57 , Processed in 0.105010 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表