我不想知道是怎么解决F023 我想问下逆变器温度F023 的阀值是多少 我知道A022的是40度 那跳闸温度是多少?谢谢</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3583°C
2
  • lipingrd
  • 晴天雨天
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-6-26 21:55:50 | 显示全部楼层
楼上有误,如果有100度,逆变模块早就炸了.应该是比预报警的温度稍微高一些.这个是设计时根据逆变模块的承受能力.设定的参数.是内部参数.外人是无法知道的.只有设计人员才能知道.但是假如你想知道的话.可以做个实验,把变频器的风机线拆掉,等变频器过温报警停车时,观察变频器的温度参数,读出温度就OK了.
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2014-6-26 22:35:00 | 显示全部楼层
没记错的话貌似100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            F023,纠结阈值多少度没有多大意义,问题不在于阈值是多少,难道你想调高不成?那就起不到保护变频器的作用了。
所以准对这个故障,你可以检查,风机的供电电压是否正确,检测回路是否完好(插头是否松动等),散热风道是否通畅,甚至控制板是否有问题,等等!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            用轴流风机吹一吹,看看效果,不行的话就是板子的问题了