现有项目:两台S7-300PLC 两台电脑,组态用wincc 。通过CP343-1以太网通讯,中间加一台交换机。
实现两台电脑,都可以访问两台PLC的数据。WINCC组态时用单用户还是多用户?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
6313°C
2
  • UKBNCKPv
  • 毕村内富
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-6-28 18:35:10 | 显示全部楼层
你这种情况我建议楼主使用单用户系统,设置两个单用户WINCC和二个PLC通讯。组态好一套wincc后复制到其他电脑上,只需简单修改计算机名称、pg/pc接口、驱动连接等就可实现移植。
1.单用户就是本机直接和plc连接,和其他电脑没有任何关系的,也就是每台电脑单独和PLC 通讯,电脑死机或关机时,其它操作站均能正常使用。
2.多用户一般是c/s结构用的,上位机之间存在影响的,如服务器故障会影响到客户机的,多用户系统的上位机都是存在之间通讯的。
在技术论坛里,有个“WINCC中单用户项目与多用户和客户机项目有什么区别”讨论,你可以看一下。
链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=5&a_id=606894
另外,在视频学习中心,有关于wincc 7.0的培训视频,里面有wincc的单用户、多用户架构系统的讲解,你可以学习一下。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-28 19:14:08 | 显示全部楼层
多用户、单用户系统都可以的!只是软件配置不同罢了!但是单用户系统的话,两*立运行,可以认为是冗余,一台坏了不影响另一台使用;多用户系统则一台为服务器,另一台读取服务器的数据,服务器坏掉,整个系统都要瘫痪了。