PID调节中,为什么都是直线,一点都没震荡?</p>

图片说明: 1,1 2,3 3,4 4,2
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2697°C
2
  • gMTrLjUr
  • 朗青
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-28 18:26:51 | 显示全部楼层
你看的是设定值吧。
看输出有没有变化。
在趋势控件上,观察:
SP-设定值;
PV-过程值;
OUT-PID输出值;
这样观察,可以看出是哪个问题。
应该是在SP附近震荡的曲线。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-6-28 18:50:45 | 显示全部楼层
P_SEL和I_SEL都是零啊,积分和比例作用就没用了,P参数和I参数设置了也没意义,没有PID运算了,把他们变为1试试!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   