想请教大伙们以下两个问题,我用博途V12做的工程,
1、两个317通过BSEND和BRCV通讯,如何能快速判断他们之间通讯故障?
2、HMI与317通讯,HMI上建一内部变量,当HMI与317通讯故障时,触发该变量位为1,请问如何实现?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3239°C
2
  • ijklmri
  • tyr5507
过: 他们

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-28 18:52:01 | 显示全部楼层
1、通常应用的测心跳方法,即主站与分站约定一信息位,主站可用OB35发送脉冲,分站检测该信息位,如在一定的时间内该信息位无变化,则认为无心跳了。
2、参见:如何在程序中判断触摸屏与plc间的通讯出现故障
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=114040&cid=1072
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-6-28 19:30:43 | 显示全部楼层
1、可以在317中各建立一个DB数据块,每秒钟发送1和0来判断
2、可以在CPU中做一个置位标志,在HMI组态时在设备设置中调度器上建立一个复位标志即可,如果常为1或0延时后给出报警