现我方400H PLC与霍尼韦尔的某系统需通过profibus-dp交换约32字节的数据,是不是在YLINK下挂上DP耦合器就可以实现,要求这两个系统是独立的(在对方系统中不可以获取我方系统除耦合器外的所有信息和数据),只是要将DP耦合器在两边组态就可以了。在PROFIBUS-DP网络中,还有其他方式隔离吗?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2871°C
2
  • ijklmri
  • zbcOCiID
过: 他们

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-28 18:47:12 | 显示全部楼层
可以实现的,可以保证只有配置的数据,才能够让对方获得。
两边分别组态,各自独立读写。
物理上也是完全隔离的,互相不受影响。
目前DP网上,这是最方便快捷的解决方案。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-28 19:17:40 | 显示全部楼层
DP/DP Coupler模块具有如下特点:
1、连接两个不同的Profibus网络进行通讯,2个网络的通讯速率,站地址可以不同
2、两个网络电气隔离,一个网段故障不影响另一个网段的运行