设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]变频器给定干扰?启动前后频率不一致

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2741|回复: 2

[求助-西门子传动技术]变频器给定干扰?启动前后频率不一致

[复制链接]

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-28 17:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
s7200 224自带模拟量0-10v给mm430给定频率,变频器没有开机(启动)前,频率很稳定,能根据给定,输出显示频率,测得输出电压也正常。变频器开机后,频率就有偏差,相差10hz,电压由原来的10v变成8v,怎么解决?
是PLC的带载能力还是变频器的干扰</p>
        问题补充:
改用电流方式后,干扰有所改善,在30-38HZ时基本上对应上,在38+后的频率就减少了,在20ma时频率在48HZ.
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2743°C
2
  • 板蓝根
  • lymingo
过: 他们

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-6-28 18:30:03 | 显示全部楼层
200plc控制mm430?果断USS协议啊,省钱省时操作方便
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-28 19:12:39 | 显示全部楼层
在控制系统中,使用PLC的模拟量控制多台变频器,由于变频器本身产生强干扰信号的特性和模拟量抗干扰能力不与数字量抗干扰能力强的特性;因此为了最大程度的消除变频器对模拟量的干扰,在布线和接地等方面就需要采取更加严密的措施。
  一.关于布线
  1.信号线与动力线必须分开走线
  2.信号线与动力线必须分别放置在不同的金属管道或者金属软管内部
  
  3.模拟量控制信号线应使用双股绞合屏蔽线,电线规格为0.5~2mm2。在接线时一定
  要注意,电缆剥线要尽可能的短(5-7mm左右),同时对剥线以后的屏蔽层要用绝缘胶布包起来,以防止屏蔽线与其它设备接触引入干扰。
  4.为了提高接线的简易性和可靠性,推荐信号线上使用压线棒端子。压接端子选择如下图:
  5.如无使用压线端子,接线时请注意:
  二.关于接地
  1.变频器的接地应该与PLC控制回路单独接地,在不能够保证单独接地的情况下,为了减少变频器对控制器的干扰,控制回路接地可以浮空,但变频器一定要保证可靠接地。在控制系统中建议将模拟量信号线的屏蔽线两端都浮空,同时由于在机组上PLC与变频器共用一个大地,因此建议在可能的情况下,将PLC单独接地或者将PLC与机组地绝缘开来。
  2.变频器的接地
  ·400V级:C种接地(接地电阻10Ω以下)。
  ·接地线切勿与焊机及动力设备共用。
  ·接地线请按照电气设备技术基准所规定的导线线径规格。
  如35KW的变频器接地线线径推荐为22mm2,87KW的接地线线径推荐为50mm2。
  ·接地线在可能范围内尽量短。由于变频器产生漏电流,与接地点距离太远则接地端子的电位不安定。
  ·使用两台以上变频器的场合,请勿将接地线形成回路。如图:
  3.变频器与电机间的接线距离。
  变频器与电机间的接线距离较长的场合,来自电缆的高次谐波漏电流,会对变频器和周边设备产生不利影响。因此为减少变频器的干扰,需要对变频器的载波频率进行调整。
参考:http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_id=23240&cid=1027
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            0-10v电压信号抗干扰能力较弱,一般也就是在变频柜上装个电位器,用电位器来做变频器的频率给定时采用0-10v信号。
检查接线,做好接地,再试试。如果还是不行的话,考虑换成4-20mA信号。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、变频器的干扰对模拟量信号和电子设备都会有影响。

2、最有效的减小变频器干扰的处理措施是——

1)动力电缆和信号电缆分开布线、走线;
2)信号电缆采取屏蔽电缆,且屏蔽层有效接地;
3)下载下面的技术资料,建议按照上面的要求来做——

《西门子自动化与驱动产品符合电磁兼容规则的安装规范手册》:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=2771&loginID=&srno=&sendtime=

3、还可以参考——
变频器干扰的产生及处理:
http://wenku.baidu.com/view/c923c22f0066f5335a8121fe.html
变频器干扰问题分析及其处理:
http://wenku.baidu.com/view/c6ef1b3e0912a2161479298e.html
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=23240&cid=1027
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=61101&cid=1029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            用4-20毫安抗干扰性大大优于0-10V。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-11 00:33 , Processed in 0.092748 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表