港口集装箱门吊主起升两台75KW电机驱动,两台电机之间采用联轴器硬连接。请问是采用两台变频器分别驱动好还是一台变频器一拖二好呢?一拖二我在平移机构上使用没有一点问题,不知道在提升机上是否能使用。</p>
        问题补充:
请问是否可以用主变频器的模拟量输出连接从变频器的模拟输入,进行从变频器的转矩给定。两台变频器都进行闭环控制.
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3265°C
2
  • lymingo
  • luxiabao
过: 他们

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-28 18:55:53 | 显示全部楼层
建议采用两台变频器分别进行电机控制。

两台变频器采取主-从控制模式,主变频器采取转速控制,从变频器采取转矩控制,从变频器的转矩给定值来自主变频器。

关于问题补充——

      你说的这个做法可行。只是注意一点,你的两台变频器之间的模拟量信号线不能距离太远,这个信号线要越短越好,而且要注意做好屏蔽防干扰。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-6-28 19:01:24 | 显示全部楼层
一对一保险系数高些。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            最好是用两台变频器分别驱动电机,两台电机刚性连接,一台变频器进行力矩跟随.?或者用纠偏器来配合。??毕竟提升机构万一溜钩啥的是大事件。  我以前做的是plc读主电机参数再给从电机。走到通信总线.直接模拟量光两变频器恐怕不行
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            虽然是西门子,单我认为sew在这块做的很好,你只需控制好一个,另外一从,设置跟谁随,ok
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            最好是两台变频器分别控制,可以各自优化,发挥变频器的最优控制。一拖二是不能自动优化辨识的,你要自己调试出最优控制参数,这本身就不容易做到。
你补充的正确,就是这样连接速度给定,当然这是在各自优化调试并确认转向之后。