[求助-西门子PLC300/400]不能在线S120

[复制链接]

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-3 20:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我PC用PC ADAPTER MPI连接到300,300用PROFIBUS连接到S120,想问一下我用SCOUT软件选用哪种接口来在线S120是PC ADAPTER MPI,还是PC ADAPTER PROFIBUS,我用两种都失败了</p>
        问题补充:
我set pg/pc 接口设置为PC Adapter Profibus也不行
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3346°C
2
  • gmRFGTgf
  • 周文峰
过: 他们

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-3 21:35:44 | 显示全部楼层
你的ADAPTER要插在DP上,你不会插在MPI上了吧,PC/PG设置为PRIFIBUS。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  18.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-3 22:21:36 | 显示全部楼层
s120应该用PC  Adapter  Profibus 来连接。你连接失败可能是别的原因,如:set  pg/pc 接口没设置对,等等。

关于问题补充---------

        连不上的话,我建议你下载指导手册看看:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=5891&loginID=&srno=&sendtime=