设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]wincc里调用step7变量如何对共享DB块的地址做注释????

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3821|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]wincc里调用step7变量如何对共享DB块的地址做注释????

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-7-5 18:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
把共享数据里的变量从step7传到wincc里,手册里是这样说的:在需要传输的变量上点击右键,从关联菜单中选择“Object Properties”,打卡Properties对话框,在对话框的第一行输入s7_m_c 和ture即可。可是我按照这样做的,在里输入s7_m_c 时,它显示红色。求助</p>

图片说明: 1,手册里这样说的 2,自己做时出现了错误
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3823°C
2
  • terkcov
  • 板蓝根
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-7-5 19:33:43 | 显示全部楼层
是true 不是ture
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-7-5 19:48:20 | 显示全部楼层
换一种字体输入法试试。比如中文简体这个输入法。