plc读70,好理解,在u734里设定(比如.0001=32,然而这个32表示状态字1,有根有据)。我不能理解的是plc写给70,首先我明白pzd已与k300x,一一对应,我不理解的是3100可以对应几个参数,它不应该唯一对应吗?本人初学,请师傅们帮帮我。</p>
        问题补充:
非常感谢俱怀逸兴壮思飞- 大师,我记得你,你帮过我两次了,这跟百度不同,没有追问。你说可以多个参数引入3100,你说我这样理解行不,多个参数并联起来,输出3100。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2592°C
1
  • 大飞机
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-7-5 19:45:35 | 显示全部楼层
3100与参数可以是一对多的关系,即可以多个参数引入3100。

关于问题补充:

        我的意思是反过来的,3100可以连入多个参数。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        