设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]STEP7上传程序出现问题

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8242条微博

动态微博

查看: 10504|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]STEP7上传程序出现问题

[复制链接]

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-7 21:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
车间自动化网络结构为由一个400PLC(CPU416)和3个300PLC(CPU315-2DP)通过CP模块以及网线连接到一个以太网交换机上,从而组成一条以太网网络,可自由通讯,现在问题是:想上传程序备份时发现,400PLC的程序可以正常上传,上传300PLC程序时,总是会出现错误消息,依次为4502:639 module cp341-1:system error SDB upload:The Internet sumbol list could not be reinterpretde和13:77 Error while uploading the configuration to the programming device(PG),即图3和图4,图1为上传步骤,光线不怎么好,有点模糊</p>

图片说明: 1,图1 2,图4 3,图3
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
10506°C
2
  • feizi
  • 乐趣数码论坛
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-7-7 22:35:38 | 显示全部楼层
本人曾遇到过这种情况,可能是版本不兼容或因用杀毒软件将有关程序错删所致。重装STEP7问题即可解决。如果重装STEP7不能解决问题,是STEP7版本问题,安装最新版本的STEP7。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  43.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-7 22:40:50 | 显示全部楼层
看一下你的安装文件夹里Program FilesSiemensStep7s7wbxrul,是不是有后缀为err的三个文件,如果没有的话会报 system sdb error 错误,可以到别的电脑里把这三个文件复制过来,或者把S7重新安装也可以。
地址下载
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=962568&s_id=0&num=6#anch
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备2025098961号 )|网站地图

GMT+8, 2025-10-29 14:22 , Processed in 0.276471 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表