如何用S7程序 表达3
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2371°C
2
  • cexgshg
  • luxiabao
过: 他们

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2014-7-7 22:11:53 | 显示全部楼层
见附图。但是你这样做永远不能接通。
                              
图片说明:1,1  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-7-7 22:12:09 | 显示全部楼层
用梯形图很好表达的啊
前面cmp_i一个大于3,后串一个cmp_i小于4的比较逻辑框图
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            L X
L 3
>I
JCN M1
L X
L 4
<I
JCN M1
满足条件需要执行的指令。
M1:NOP 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            x的数据类型是什么?如果是整数和双整数,这种比较是没有意义的,如果是浮点数把上面zhangli0的程序改一下即可。
L X
L 3.000000e+000
>R
JCN M1
L X
L 4.000000e+000
<R
JCN M1
满足条件需要执行的指令。
M1:NOP 0