设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]ET200M与DP主站通讯偶然中断时如何保持DO输出

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 9872|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]ET200M与DP主站通讯偶然中断时如何保持DO输出

[复制链接]

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-9 20:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
拔掉ET200M与DP主站的DP线,模拟现场通讯中断,发现DO输出立刻回0,,如何解决这个问题,我希望即使通讯受干扰临时中断,也不要影响DO的输出,否则会误关设备,导致危险。</p>
        问题补充:
谢谢”高塍同志- 高级工程师 “用SF定时器适当加以延时试试,它是输入接通输出一直接通,输入断开输出延时断开。
这个建议很好,我从其他DCS系统转用PLC来实现,不熟西门子,所以继续再向您请教,如何配置153-1的这个参数呢?
下面“阿鸣”:“不提倡DO状态不回0.,这样也是不安全的,通讯中断等于失控”。我理解您的意思。但现场偶然通讯中断,立刻进入安全状态也对工厂,特别是过程行业,不太适合。他们会有独立的保护系统来干停车的事。控制系统还是尽可能保生成不中断,谢谢您的提醒。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
9874°C
2
  • 湫忝dē回憶
  • gmRFGTgf
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-9 21:14:13 | 显示全部楼层
1、不提倡DO状态不回0.,这样也是不安全的,通讯中断等于失控,再让设备继续运行是不安全的。通讯中断相当于紧急停车,系统设计时要考虑这种情况该如何处理。
2、问题补充:建议看看西门子的安全故障系统的PLC。西门子的安全故障系统的PLC的宗旨就是,在PLC故障停机时要禁止开关量输出,做到立即安全停车,以保证设备、人身安全。如果你做自动化控制系统多了就会有这方面的体会。设计一个自动化控制系统必须考虑在PLC故障停机时的联锁工艺的设计。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-9 22:02:26 | 显示全部楼层
这样不是解决问题的办法。还是要解决通讯的办法。可以先做一个检测通讯中断强制输出接通的程序。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            用SF定时器适当加以延时试试,它是输入接通输出一直接通,输入断开输出延时断开。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            通讯出现的问题就接解决通讯,DP干扰或者硬件损坏引起的掉站,是要自己细心查应该可以解决,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            还是得解决DP通讯不稳定的问题,得从根本上解决。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 10:04 , Processed in 0.116873 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表