SFC14读取报-32591(80B1)错误,数据的一致性都对的,组态16个字节,数据块读取的地址对应16个字节,(P#DB300.DBX0.0 BYTE 16 )
改成P#DB300.DBX0.0 BYTE 4不报错,数据能读出但只是前4个字节。求各位前辈指导!!!!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
7273°C
2
  • terkcov
  • 先锋攀
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-7-10 20:51:16 | 显示全部楼层
组态中的一致性要选为ALL(全部)。
参见:SFC15(打包发送)和SFC14(打包接收)
http://wenku.baidu.com/view/aa2549503c1ec5da50e27030.html?re=view
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-7-10 20:55:23 | 显示全部楼层
SFC 调用时你的ANY类型的数据长度不是随便填的,要和你的LADDR中输入的组态起始地址对应的组态数据长度一致才可以的。比如你组的是4个字节的输入长度,就只能填4个长度的ANY类型,看看你的硬件组态吧。确认LADDR对应的组态数据长度和函数填的能够对应起来。