怎样使用两路模拟量4-20ma分别控制一台西门子440变频器,互不干扰</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2502°C
2
  • uqaqgvc
  • rmnnphs
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-7-10 20:58:28 | 显示全部楼层
1. MM440有两种参数类型:以字母P开头的参数为用户可改动的参数;以字母r开头的参数表示本参数为只读参数。所有参数分成命令参数组(CDS),以及与电机、负载相关的驱动参数组(DDS)两大类。每个参数组又分为三组。默认状态下使用的当前参数组是第0组参数,即CDS0和DDS0。举例来说,P1000的第0组参数,在BOP上显示为 in000,常写作P1000.0或P1000[0],或者P1000in000等形式。
2.根据楼主的描述,我觉的你使用变频器模拟量输入通道切换功能(P0810)最合适,在二组
参数里分别设置不同的给定源和命令源,使用不同参数组从而实现的切换功能。
主要参数如下:
P700.0=2     P700.1=2      命令源选择端子输入
P1000.0=2   P1000.1=7    频率设定选择模拟设定值
P701.0=1     P701.1=1     数字输入1(端子5)作为启动(根据实际设置)
P702.0=12   P702.1=12    数字输入2(端子6)作为反转(根据实际设置)
P703.0=9    P703.1=9      数字输入3(端子7)作为反转(根据实际设置)
P704.0=99    数字输入4(端子8)作为切换
P810=722.3  当数字输入4状态为0时,模拟量输入1有效,当数字输入4状态为时,模拟量输入2有效
但对于模拟量输入,仅仅修改P756是不够的,还要将端子板上的DIP开关,必须设定为正确的位置。DIP1(左面)模拟量输入1设为OFF,表示0-10V,DIP2(右面)模拟量输入2设为ON,表示0-20mA。
P756.0=2  P756.1=2   2表示单极性电流输入(0-20mA)
备注:756.0是模拟输入1,756.1是模拟输入2
P757.0=4  P758.0=0   模拟量输入1电流4mA对应0%的标度(即0Hz)  
P757.1=4  P758.1=0   模拟量输入2电流4mA对应0%的标度(即0Hz)
P759.0=20  P760.0=100  模拟量输入1电流20mA对应100%的标度(即50Hz,和P2000有关)
P759.1=20  P760.1=100  模拟量输入2电流20mA对应100%的标度(即50Hz,和P2000有关)
P761.0=4  P761.1=4  死区宽度为4mA
这些参数需在变频器做快速调试后设置,另外其它剩余参数请根据实际设置。
请参考《MM440使用大全》,第10-71页P810介绍说明,请参考上传图片。
楼主也可参考我以前回答过的类似问题:
西门子变频器430模拟量输入通道切换设置
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=96639&cid=1038
                              
图片说明:1,变频器本地远程控制举例  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-10 21:36:14 | 显示全部楼层
这其实也不难做到,你可以使用两组参数切换功能:将两路模拟量输入给定值进行切换,需要哪路为主给定值时就切换到哪路。

另外,用自由功能块也可以实现该功能。利用二选一开关功能,开关输入为这两路模拟量,输出连到p1070即可。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            模拟量控制楼上正解,个人经验其实实际应用中需要大范围调速的时候比较少,大部分时间是使用多个常用的频率,所以一般使用多段速,可能跟所处行业有关
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 10:02 , Processed in 0.186969 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表