设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]step7 scl里想要用输出输入io点怎么做?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 9110|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]step7 scl里想要用输出输入io点怎么做?

[复制链接]

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-11 19:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
step7里用scl 编程想要用io点怎么办?是不是要定义这些点?还是直接调用,我里面插入的是fc功能,比如我想要用到点i1.0,i1.1,和q0.1
m0.0 定时器,计数器,等等,该如何做到?</p>
        问题补充:
按照2楼图片那编译,下面还是有很多错误啊?,还有就是我想在里面编写定时器要怎么做?能给出图片说明吗?最好做个简单程序让我看下,不是很明白。

图片说明: 1,1
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
9112°C
2
  • 湫忝dē回憶
  • 朗青
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-11 20:57:01 | 显示全部楼层
直接使用时可以的,但你的写法不对。参见附图。
补充:附图的程序我编译过的,没有错误。至于你说的错误,是不是你程序中的其他程序的错误呢。计数器建议用自加1的方法编写。
                              
图片说明:1,2  2,1  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-7-11 21:03:54 | 显示全部楼层
你应该是定义形参,然后里面对形参编程。调用fc的程序块给形参赋实参i0.0,i0.1和q0.1。
补充回答,那你为什么不按照一楼说的做呢?
FUNCTION FC21 : INT
// Block Parameters
VAR_INPUT
   in1:BOOL;
   in2:BOOL; // Input Parameters
END_VAR
VAR_IN_OUT
    // I/O Parameters
END_VAR
VAR_OUTPUT
  out1:BOOL;  // Output Parameters
END_VAR
VAR_TEMP
    // Temporary Variables
END_VAR
IF in1 AND NOT in2 THEN
    out1:=1;
ELSE out1:=0;
END_IF;
    FC21 := 100;
END_FUNCTION
ob中调用fc21,形参in1连接变量i0.0,in2连接变量i0.1,out1连接q2.0.
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 10:00 , Processed in 0.103468 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表